YuliyaEmel
  17.4.2014, 4:44
  
 
  Здравствуйте! Имеется четыре здания, ввод осуществлён в одно из зданий d=63 мм, пожаротушение в трёх 2х2,5 л/с, в одном 2х5 л/с. Как расчитать общий расход воды и пройдёт ли он через данный диаметр? И если во всех зданиях по 10 пожарных кранов, нужен ли второй ввод??
 
 
 
 
  63 труба с трудом пропустит 5 л/с, не то что 10 л/с, а если еще есть расход на хоз-пит или производство...
 
 
 
  YuliyaEmel
  17.4.2014, 10:56
  
 
  То есть когда мы считаем общий расход на все здания, мы расходы на внутреннее пожаротушение складываем? То есть 10 л/с + 5 л/с +5 л/с + 5л/с + хоз/пит = около 27 л/с ? или мы берем вероятность пожара в одном здании и учитываем только максимально возможный расход, т.е. 10 л/с + хоз/пит ?
 
 
 
 
  количество одновременных пожаров принимаеться согласно норм на наружные сети
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.